NexXxoS UT60 1080

mkirchner

New member
Hallo Alphacool & Community,

ich habe ein paar, möglicherweise ungewöhnliche, Fragen:

Wie ist der Nexxxos UT60 1080 aufgebaut, also anschlusstechnisch?
Ich habe drei Anschlüsse, einen auf einer Seite und zwei auf der anderen Seite.
Ist auf der Seite mit den zwei Anschlüssen einer Vorlauf der andere Rücklauf und der dritte / einzelne Anschluss ein Entleerungs- / Befüllungsanschluß?
Und: Wird zwischen Ein- und Austritt an den entsprechenden Anschlüssen unterschieden? Oder ist er "biflow" (Flussrichtung egal)?

Danke vorab für Eure Mühen und Rückinfos und

viele Grüße

Mirko
 

Vanzin

Support
Staff member
Moinsen,

die Flussrichtung ist bei Radiatoren egal. Der einzelne Anschlüss auf der Rückseite kann z.B. als Fillport verwendet werden, aber nicht als IN oder OUT. Dafür sind die 2 Anschlüsse auf der anderen Seite.
 

mkirchner

New member
Moinsen,

die Flussrichtung ist bei Radiatoren egal. Der einzelne Anschlüss auf der Rückseite kann z.B. als Fillport verwendet werden, aber nicht als IN oder OUT. Dafür sind die 2 Anschlüsse auf der anderen Seite.

Danke für's Feedback.
 
Top