Problem mit der eiswand

Eugen

New member
Eiswand frisch aufgebaut, tubes fittings alles passt soweit. Aber keine pump Leistung ca. 2/3 der tubes und hardware im PC ist befüllt mit Wasser.
Bitte um hilfeee
 

Luckystricker

Official Alphacool Staff
Staff member
Hi @Eugen

Hast du die Eiswand mit dem Silentadapter angeschlossen oder direkt mit dem Molex kabel?

Wie sieht der Füllstand im AGB der Eiswand aus? Du kannst mal versuchen wen du sie Einschaltest die Verschlussschraube des Fillports offen zu lassen.
Eventuell kannst du auch die Eiswand etwas hin und her wackeln, vielleicht ist Luft in der Pumpeneinheit, damit diese sich lösen kann.

Mfg Marcel
 

Eugen

New member
Hi @Eugen

Hast du die Eiswand mit dem Silentadapter angeschlossen oder direkt mit dem Molex kabel?

Wie sieht der Füllstand im AGB der Eiswand aus? Du kannst mal versuchen wen du sie Einschaltest die Verschlussschraube des Fillports offen zu lassen.
Eventuell kannst du auch die Eiswand etwas hin und her wackeln, vielleicht ist Luft in der Pumpeneinheit, damit diese sich lösen kann.

Mfg Marcel
Direkt mit dem molex Netzteil angeschlossen. Ist auch nur noch minimal Luft im System, mit viel schwenken und drehen meines PC raus bekommen. Ist es egal wie die schnell Verschlüsse dran sind habe beide in die selbe farbring(Rot und blau) richtung eingebaut? Hatte heut morgen nochmals entleert um sicher zu sein das keine Verstopfungen vorhanden sind.
 

Luckystricker

Official Alphacool Staff
Staff member
Hi @Eugen

Wie rum man die Schnellverschlüsse einbaut ist eigentlich egal. Wen man jetzt mehrere im Kreislauf hat, sollten nur alle in die gleiche Richtung führen.
Damit wen man Mal etwas tauschen will, den Kreislauf wieder zusammen stecken kann.
Evtl ist der Schnellverschluss nicht komplett zusammen gedreht.

Mfg Marcel
 